變壓器的損耗:
當變壓器的初級繞組通電后,線圈所產生的磁通在鐵心流動,因為鐵心本身也是導體,在垂直于磁力線的平面上就會感應電勢,這個電勢在鐵心的斷面上形成閉合回路并產生電流,好象一個旋渦所以稱為“渦流”。這個“渦流”使變壓器的損耗增加,并且使變壓器的鐵心發熱變壓器的溫升增加。由“渦流”所產生的損耗我們稱為“鐵損”。另外要繞制變壓器需要用大量的銅線,這些銅導線存在著電阻,電流流過時這電阻會消耗一定的功率,這部分損耗往往變成熱量而消耗,我們稱這種損耗為“銅損”。所以變壓器的溫升主要由鐵損和銅損產生的。
由于變壓器存在著鐵損與銅損,所以它的輸出功率永遠小于輸入功率,為此我們引入了一個效率的參數來對此進行描述,η=輸出功率/輸入功率。
變壓器檢修證各接線端子螺絲扣完好,扣損壞的要更換螺絲,帶壓線板的端子要保證接線前壓板及線鼻子平整,壓板及線鼻子表面要光滑,接線盒內及盒蓋無灰塵。鉗工更換主泵需挪動主電機時,要通知接線端子組人員在現場監護,保證電機在各方向挪動的距離。在鉗工更換泵完畢,接線端子組檢查該電機接線端子,未達到接線時標準的要進行處理。
變壓器大修周期的規定:
(1)電廠和變電所的主要變壓器,投入運行后第5年內和以后每隔5-10年大修一次,在此范圍內按預防性檢查和實驗結果確定檢修時間。
(2)發電廠和變電所的非主要變壓器,如果未過負荷運行,每10年大修一次。

山西萬鵬變壓器制造有限公司具有承裝(修、試)電力設施許可證三級資質和煤礦主要設備(檢修)證。如需詳細了解,請來電咨詢!
變壓器維修:
1、資金投入應急箱式變壓器,斷掉維修的廂式箱式變壓器底壓側隔離開關,取出操縱開關電源的實際操作商業保險,在電源開關門把處懸架“嚴禁重合閘”標志牌。

2、斷掉維修箱式變壓器髙壓側的隔離開關,蓋上接地裝置電源開關,對箱式變壓器開展充足充放電后,鎖定高壓柜,在電源開關門把處懸架“嚴禁重合閘”標志牌。
3、查驗箱式變壓器的接地裝置是不是優良,接地線是不是浸蝕,浸蝕比較嚴重的應拆換。
4、廂式軟啟動器的維護保養,清理瓷防水套管和機殼,次之查驗機殼、密封墊、瓷防水套管有沒有裂開、充放電印痕或皮墊有沒有脆化,電纜線及母線槽有沒有形變問題,有裂開的應開展拆換。